16****@qq.com 2017-11-22 14:49:01 | 贵州省 土建 | 2950查看 1回答
贵州04定额模板超高的理解?各路大神请进
定额计算规则:现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室内地坪至板底或板面至板底之间的高度)以3.6m以内为准,超过3.6m时,每超高1.2m( 包括1.2m内)另按超高规定计算增加费用。那么请问:计算模板超高的时候是不是按1.2m一段进行额外计算?例如:柱高6m那么应该是以下哪种计算正确?截面800*800(1)超高体积(04定额模板按体积算)=1.2*0.8*0.8*1(分段系数)+1.2*0.8*0.8*2(第二段)(2)超高体积=0.8*0.8*3.6*2(两段按全高计算)如果都不正确 请各路大神指点!谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳全部计算超高
2017-11-22 22:29:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看