• 已经布置了双层双向的钢筋后,图纸上标注的跨版受力筋是否需要布置?

    如图所示,我先根据设计要求布置了双层双向的底筋和面筋,布置板配筋时,图纸上标注了此处有跨版受力筋,然后就再次布置了跨版受力筋,进行板筋校核时发现此处钢筋范围重叠。请问我是应该保留两种钢筋,忽略范围重叠错误,还是删除其中一种钢筋?双层双向面筋答疑解惑

    补充问题:红梅傲雪老师你好,我这里已经是跨版受力筋了,请问是否应该保留这两种钢筋呢千赢官网首页登录入口服务新干线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    把这里的面筋改为跨板受力筋建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2017-11-26 13:10:46 

  • 是应该保留两种钢筋,忽略范围重叠错误,因为图纸设计已经明确的说明了是附加钢筋的,附加钢筋就是和原有钢筋重叠布置的