151****3231 2017-11-27 11:46:45 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2072查看 2回答
二次砌体拉结筋
有个二次结构砌体拉结筋的问题,图上设计规定是参照苏02G-2011P49-50页执行,拉筋深入墙体内L沿全长贯通,我就在墙体通长钢筋里面输入2A6-500,但是钢筋量非常大,才7200M^2的框架房子就要8T多,我在设置里面把根数改成向下取整,然而还是要6T多不符合常理啊,我在现场看到基本就是伸入贯通构造柱留一个保护层,留在墙体里面的钢筋也就500左右,如果全长设置钢筋就是墙长,而且有的墙都没有构造柱也算钢筋吗?怎么修改呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:砌体通长钢筋就是在定义砌体钢筋时里面输入2A6-500。不再布置砌体加筋了。
2017-11-27 11:48:46
-
如果设计设置了砌体通长筋,施工的时候就不应该是和你看到按拉结筋来施工,而是要全长贯通了,有些工程设置的是接结筋,只是在有构造柱的位置有拉结筋,但是有的要求是通长筋,要求是通长筋的就应该按通长筋计算,不能按拉结筋计算
2017-11-27 11:50:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看