妞妞and羊 2017-11-27 12:11:43 | 湖北省 安装 | 2505查看 3回答
消防管道怎么计算卡箍
例如DN100的管道卡箍=管道长度/6+弯头DN100*2+三通DN100*3+机械三通DN100DN100DN65*2...这样对吗
补充问题:管道是沟槽连接
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
机械管件不计算卡箍(机三或机四),因为不用
2017-11-27 12:14:15
-
机械三通或者四通如果是沟槽式的需要计算1个或者2个(三通1个,四通2个)
如果是螺纹式的不需要计算卡箍,因为直接螺纹连接了
其他的你描述的正确,就是机械管件这有点问题
2017-11-27 12:40:44
-
卡箍=管道长度/6+弯头DN100*2+三通DN100*3+机械三通DN100DN100DN65*2...这样对吗?答:不对。管道沟槽连接含卡箍;管件连接的卡箍只计材料费,不计安装费;另外,机械三通、机械四通不需要计算卡箍。
2017-11-27 15:28:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看