qingtian1013 2017-12-01 20:16:22 | 陕西省 安装 | 1752查看 1回答
弱电监控接线方式问题
图片上面弱电里面,网线,电话线这些系统是要并联连接还是串联连接?监控摄像头的电源线应该按串联算还是并联算?D后面的数字表示的楼层数,图上的这几个系统的接线是什么方式?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:电源线就与插座电源线一样,在平面图上电源线走到哪儿算到哪儿。即一根电源线一路过去可以供N个摄像机。网络,每一个信息插座、摄像机,都需要单独一根网线(从配线架到信息插座或从配线架到摄像机)。电话线敷设方法同网线。至于串联还是并联,你还没有弄懂它的真正含义,所以不用串联、并联说事,避免你理解错误。
2017-12-02 08:59:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看