. 2017-12-04 10:59:26 | 山东省 安装算量GQI | 643查看 3回答
两个不同配电箱的线 您给看看是不是一样的
老师你好,一根是这样的WL1 WDZ-BYJ-3*2.5-JDG16-CT 另一根是WL6 WDZ-BYJ-3*2.5-JDG16-WC这两根线只有最后那两个地方不一样 ,需不需要区分开,最后那两个字母代表的又是什么
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
严格讲是需要分开的,第一个表示的是导线穿JDG16管子或CT 线槽敷设,第二个表示的是导线穿JDG16管子,管子是墙内暗敷
2017-12-04 11:04:15
-
你好:WL1 WDZ-BYJ-3*2.5-JDG16(电线管)-CT (桥架或线槽)
WL6 WDZ-BYJ-3*2.5-JDG16-WC(墙内暗敷设)
所以这两个回路必须分别计算。WL1回路是一部分穿管,另一部分沿桥架敷设的。WL6是穿电线管在墙内暗敷设的
2017-12-04 11:18:12
-
WL1 WDZ-BYJ-3*2.5-JDG16-CT,CT是桥架的意思, 另一根是WL6 WDZ-BYJ-3*2.5-JDG16-WC,WC是墙内暗敷的意思。你按着要求布置,软件会分开计算工程量的,定额也是分开套的
2017-12-04 11:18:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看