ka****@126.com 2017-12-07 00:29:39 | 河北省 安装 | 3476查看 4回答
请问安装算量2015里桥架两边都是线管该如何设置?
在教学视频里面都是一边是线管一边桥架直接连接到配电箱,然后设置桥架直接连接的配电箱为起点,再在另外一边配管处选择起点。但如果两边配电箱都是先用配管连接到桥架,那该如何处理?
补充问题:直接设定起点的话,现在我是在每个线管的接头处增加一小截桥架的方法,这样显然会造成误差,但不增加这点桥架会没法选起点,都聚集在一个点上了。那么多个线管到线管连接是不是只有用组合管道的办法呢?但用组合管道,设定的时候应该用什么步骤呢?组合管道里面的配管是统计在最末端的图元上的,如果中间一部分连接桥架,会不会多算配管呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳但如果两边配电箱都是先用配管连接到桥架,那该如何处理?答:在电缆起端的桥架上(与送电管道连接的位置)设置起点,用电缆末端的管道选择起点,其余的方法都一样,即可。
2017-12-07 09:14:19
-
可以用组合管道辅助+设置起点、选择起点功能实现。
就是前边的配管用组合管道替代,后边选择起点,变通处理变成你说的第一种背景。
2017-12-07 08:33:42
-
看来我说的你没听懂,那你就用基础方法,可能你软件不是很熟练,只能用初级的方法
2017-12-07 16:43:23
-
呵呵,楼上瑞老师说的方法,是段老师讲过的,非常实用,高!这问题还采纳老方法 看不懂 进桥架设置起点,需要打断桥架的。。。。
2017-12-08 22:19:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看