枳 2017-12-08 11:20:47 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1075查看 1回答
请教大神,这种梁上的附加吊筋怎么在钢筋里画出来啊?
补充问题:吊筋应该在左侧梁还是右侧梁的原位标注里输入?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:在主梁的原位标注里输入次梁的宽度后就可以输入吊筋(吊柱)信息了,这里的吊筋应该是90度的,还应该有箍筋,建议在其它箍筋里输入
2017-12-08 11:24:38