winddadi 2017-12-18 08:24:20 | 陕西省 安装 | 24226查看 6回答
关于管道水压试验套定额
和别人对预算中,对方提出室内给水管道是隐蔽工程需要单独做压力试验,要套管道水压试验定额。我该怎么反驳2019-05-07 08:16:14 补充
定额说明:管道水压试验适用于管道间、管廊内及隐蔽工程中管道需要单独做压力试验的项目。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
看当地的定额吧,一般管道的安装包含了管道的试压
如果是对道间、管廊内及隐蔽工程中管道局部部分单独做水压试验才能计取首次提交 2017-12-18 08:32:14 最近修改2019-05-07 08:19:19 (修改过1次)
-
实际没做,都是在竣工验收前进行系统压力试验。
2017-12-18 08:44:33
-
光说不行,拿出资料出来证明。
2017-12-18 09:18:45
-
给水管道安装中已经包含了水压试验,不能另计。
2017-12-18 17:01:25
-
就拿定额说明中的计算规则为据呀。
2019-05-07 08:18:31
-
2022-05-14 14:04:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看