.*.芯芯子 2017-12-24 19:03:57 | 广西壮族自治区 安装 | 2960查看 3回答
屋面避雷网怎么计算?
屋面女儿墙“接闪带”是12的镀锌圆钢,“接闪带连接线”是-40*4的镀锌扁钢,那“接闪带”需要连接“接闪带连接线”吗??连接的话这段工程量,也就是女儿墙高度。应该套什么定额,是敷设于女儿墙还是敷设于隔热板?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
型钢接地母线敷设暗敷设 镀锌扁钢 40*4
2017-12-24 19:07:53
-
-40*4的镀锌扁钢是接地母线,12的镀锌圆钢是避雷网。
2017-12-24 23:49:52
-
量长度计。
2017-12-25 14:04:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看