• 低压柜进线3

    是从箱柜下面的电缆夹层引上接入的,我就想问这段引上去的垂直的电缆,是否计算,如果计算的话是量到柜底,还是柜中心
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我就想问这段引上去的垂直的电缆,是否计算?
    答:水平电缆按图示长度计算,垂直电缆按高低差计算长度,(配电柜与电缆夹层之间)有高低差就可以将垂直电缆段计算到配电柜底,可以计算配电柜内的预留量和电缆夹层内的预留量(根据设计要求定),但不能计算《引上》的预留量。

    2017-12-26 09:24:38 

  • 当然计算啊。计算到柜底就可以了。柜里的电缆是预留长度,根据计算规则也需要加上

    2017-12-25 23:07:49 

  • 计算,留置长度应该是:箱的周长的一半计算

    2017-12-25 23:15:46 

  • 柜底,进入箱体的部分按半周长+1.5m的电缆头长度计算预留长度

    2017-12-26 08:26:52 

  •     箱的周长的一半计算

    2018-04-18 21:06:37 