米露 2017-12-26 09:57:25 | 甘肃省 安装 | 4013查看 1回答
变电所进线、出现
给位老师,麻烦问一下,就是变电所进线、出线预留1.5这条规范,是不是指一条电缆进入变电所,然后另一条电缆出变电所,这里是不是就要考虑两个预留量就是1.5+1.5啊?老师就是我们这里的图纸是从降压式变电所往其它地方的各配电箱所馈出的电缆,那符合变电所进线、出线预留1.5这条规范吗?如果符合的话是不是只考虑出线的1.5米的预留啊?下面是我们的图纸,谢谢老师详解
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一进一出的话就要考虑2个预留长度的。
2017-12-26 09:59:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看