苏打夹心 2018-01-02 15:07:41 | 山东省 安装算量GQI | 2895查看 5回答
GQI2017安装算量一个电气回路地上地下均有工程量汇总时不能区分每个楼层的工程量,只有总量
GQI2017安装算量一个电气回路地上地下均有工程量汇总时不能区分部位
补充问题:桥架也存在同样的问题,GQI2017安装算量一个桥架构件布置立管(穿多楼层地上地下均有工程量)汇总时不能区分每个楼层工程量,算量软件为山东版
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,因为你在不知立管的时候是在某一层布置的,而不是层层布置,所以会出现这个问题。如果你想分层那就麻烦点分层布置,或者手动分布一下工程量
2018-01-02 15:16:02
-
2015版本安装算量软件不存在这样的问题,而2017版存这样的问题,是软件本身开发存在的失误吧
2018-01-02 15:17:55
-
你说的情况我也试过,不行的,桥架可能分开但是电缆还是分不开
2018-01-02 15:19:45
-
或许你可以咨询一下客服,看一下有没有什么好的方法
2018-01-02 15:34:56
-
2017中,比如电气,如果用立管布置和桥架配线,以及“设置起点,选择起点”的方法布置的跨层导管,线缆,桥架等,都是把工程量归到了布置层里了,汇总时没办法按层给你分割工程量。但是在跨层图元编辑状态下,进行“桥架配线”,汇总工程量时系统可以按层分割工程量。
还有给排水,用的立管布置的方法也不行,但用“系统图”布置立管就可以。而GQI2015都可以,也许这是2017的一个BUG吧。
建议你要么电气分层布置,要么用2015。给排水只要不用立管布置来做跨层图元,2017也能用
首次提交 2019-04-15 10:37:13 最近修改2019-07-15 10:26:58 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看