☆隨緣☆ 2018-01-02 16:18:43 | 海南省 土建 | 7794查看 1回答
剪力墙起始竖向分布钢筋距暗柱边的距离为S/2还是S呢?如果可以,请说明理由。
关于剪力墙起始竖向分布钢筋距暗柱边的距离为S/2还是S,09G图集里面有说明为S,但是图纸里面说明按11G图集施工,但11G图集里面没有明确剪力墙起始竖向分布钢筋距暗柱边的距离为S/2还是S,能否采纳09G图集里面的距离为S呢?如果可以,请说明理由。
补充问题:但图纸说明是说按11G图集施工,选择采用09G图集S间距起步,可行吗?什么理由?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:应该是一个S间距起步,12G901-1是针对11G的布筋解释,所以应该是按一个间距起步
2018-01-02 16:19:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看