• 弱电管线工程量怎么计算

    我是这样理解的,弱电8个插座分8个管子做,用的双绞线,是不是双绞线都算1根?,那管子穿16的JDG,是吗?图3量的对吗?弱电管线管线答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、我是这样理解的,弱电8个插座分8个管子做,用的双绞线,是不是双绞线都算1根?
    答:8个插座敷设8根管是对的;管内穿线的数量不对。每根管内3根双绞线(1根内网、1根外网、1根电话线)
    二、那管子穿16的JDG,是吗?
    答:不对。3根线要穿25的JDG
    三、图3量的对吗?
    答:不对。每根管内穿2根网线(2T:一根内网,一根外网)和1根电话线(1F)


    2018-01-03 17:04:19 

  • 弱电8个插座分8个管子做,用的双绞线, 是双绞线都算1根的。

    2018-01-03 16:03:38 

  • 弱电8个插座分8个管子做,用的线按说明应该是网线,每个插座2根,那管子穿20的JDG,图3量的对

    2018-01-03 16:05:01 

  • 不用8根管,4根管即可,每根管穿2根线

    2018-01-03 16:19:44 

  • 支持大海意见和答案

    2018-01-03 17:23:13 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!