139****3136 2018-01-04 09:03:32 | 北京市 机电 | 1599查看 2回答
北京控制电缆芯数超过定额芯数怎么套定额
北京控制电缆芯数超过定额芯数怎么套定额,换算系数是多少?如:NH-KVV-16*6mm2,定额只有10芯以内的,换算系数?或怎么执行定额?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
附图4平方10与16芯的对比一下
2018-01-04 09:12:35
-
答:如:NH-KVV-16*6mm2,定额只有10芯以内的,套用NH-KVV-10*6mm2,的定额子目,换算系数1.25;或执行NH-KVV-16*4mm2的定额(输入NH-KVV-16*6mm2,的主材价)
2018-01-04 21:36:57
-
求助专家:定额说明 多芯软线敷设,导线芯数大于4芯,每增加2芯定额工日乘1.05
ZR-RVVP 40*1.5mm²控制线 属于多芯软线敷设,导线芯数大于4芯吗?那是不是要定额人工含量乘以1.05的(40-4)/2次方了?多芯软线敷设什么才叫多芯软线?
-
北京12定额里面没找到铝芯电缆,是要套铜芯的吗?用*系数吗?
北京12定额里面没找到铝芯电缆,是要套铜芯的吗?用*系数吗?2021-07-13 11:42:04 补充生活区临时用电都是用的铝芯电缆
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看