• 请问我这样标注对吗?这是只有上部通长筋的对吧?这个N开头的要标注在侧面通长筋还是侧面原位标注筋?拉筋软件默认A8。需要改吗?侧面原位标注筋上部通长

    补充问题:左边的N14C14又要输入在哪里呢?侧面通长筋还是侧面原位标注筋?
    还有就是第一跨的侧面通长筋输入得了。第二跨的侧面通长筋在软件里面输入不了是怎么回事?所以我只能输入在侧面原位标注筋了?咋办?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 请问我这样标注对吗?【这样是对的】这是只有上部通长筋的对吧?【只有上部通长筋】这个N开头的要标注在侧面通长筋还是侧面原位标注筋?【集中标注的是侧面通长筋的】拉筋软件默认A8。需要改吗?【设计没有说明是不需要修改的,】

    2018-01-04 11:07:37 

  • 集中标注的只有上部通长筋(底筋都在原位标注);N10c14为抗扭钢筋,在梁的侧面通长筋处输入;拉筋为C8(默认和箍筋一致)。

    2018-01-04 11:08:49 

  • 布置的不对,你在建梁构件的时候要按集中标注去定义 图中的4C25是上部通长筋 10C5/5是左边那一跨的右支座筋  应该在原位标注的时候标注 下部钢筋也是原位标注的时候标注 N10c14是在定义是时候输入  你这个箍筋就是c8-200(4) 拉筋得看图纸的结构说明

    2018-01-04 11:08:56 

  • 这样标注对是的,这是集中标注 只有上部通长筋的,这个N开头的要标注在侧面通长筋。拉筋软件默认A8。不需要改了。

    2018-01-04 11:11:01 

  • 答;侧面抗扭用N是正确的,拉筋是8,这根梁箍筋也是8,没有问题,如果设计图说明中,注:没有原位标注是,梁拉筋是8,则默认是8。答疑解惑

    2018-01-04 11:11:33 