非非 2018-01-04 13:58:45 | 上海市 土建 | 2758查看 2回答
构造柱布置问题
初学土建算量,刚算到二次结构,对布置构造柱有点懵。请教一下!万分感谢设计说明中写:构造柱应在墙体转角、不同厚度墙体交接处、较大洞口两侧(≥2100)设置。1:那照设计说明,图一图中圈出来的构造柱,布置的对吗?总感觉怪怪的,这样布置也太多了吧?图二一张原图,麻烦请帮我布点画一下!谢谢!2:设置说明中有条写明:当填充墙端部无主体结构或垂直墙体与之拉结时,端部应设置构造柱。 这句话是什么意思?是在填充墙两端都设置构造柱吗?还是只有一端设置?3:设置说明中写明:较大洞口两侧(≥2100)设置构造柱,图三中门宽为3.5米。按设计说明中需要两边布置构造柱吗?有的人说是布置抱框柱,土建算量中抱框柱也按构造柱算吗?4:图四中窗宽2.1米,满足设计说明:较大洞口两侧(≥2100)设置构造柱。但是两边都是砼柱了,再设置构造柱,不是窗尺寸变小了吗?是不是不用设置构造柱了?问题比较多而且杂碎,烦劳解答一下,刚学土建算量,实在有点摸不到头。万分感谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.你画的有点多,交接处表示转角处,转角是L形,交接是T形。 2.说的是砌体墙端部没框架柱,也没垂直墙。四临不靠。要加构造柱。3.其实抱框柱也是构造柱。4.有结构砼就不用构造柱了。其实施工时具体哪里设构造柱,都是设计院或甲方定,出联系单或签证,省着算账时打赖。
2018-01-04 15:07:56
-
只在砌体墙上布置就可以
2021-03-30 15:54:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看