• 高压配电柜内既有断路器,又有隔离开关,是否只计断路器调试?或者二者都计调试费?

    高压配电柜内既有断路器,又有隔离开关,是否只计断路器调试?或者二者都计调试费?高压柜内避雷器调试是否需计算?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •     高压配电柜内既有断路器,又有隔离开关,是否只计断路器调试?或者二者都计调试费?

    答:都计算,断路器和隔离开关都要调试,避雷器、电容器也要调试。


    2018-01-05 09:42:20 

  • 答:断路器,隔离开关,避雷器、电容器这些元器件本身的调试,已经由厂家完成,不得另行计算。
    只有在配电柜安装后,断路器参与输出回路的调试;隔离开关参与联络柜的调试,才能单独计算调试费;配电柜内避雷器不可以单独计算调试费(单独安装的线路上的避雷器除外);


    2018-01-05 17:13:15 