朵朵 2018-01-09 17:37:44 | 重庆市 土建 | 6578查看 1回答
有梁的阳台三面挑出,无柱墙支撑,该算悬挑板还是有梁板?
重庆定额中说明:三面挑出墙外的挑阳台执行悬挑板项目,其余阳台并入有梁板工程量计算。
定额解释2中说明:三面挑出墙外的挑阳台指结构板施工中挑出墙外,三面均无支撑体系的阳台。
如下图:挑出的阳台板周边有水平梁时,是按悬挑板算还是按有梁板算?如按悬挑板计算,该处梁需要单独计算还是折入悬挑板中???说明下理由,谢谢!!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这定额所谓的“支撑”,就是指梁端没有钢筋混凝土柱,砌体这时起到的主要功能是围护,起不到承载力的支撑作用。
2018-01-09 17:48:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看