踏步向前*_* 2018-01-12 09:14:45 | 广东省 安装 | 859查看 1回答
消防电接线问题
如图所示系统图里,接EP设备的回路,请问是否为两根管分别从模块箱引出?然后声光报警器的就是一条回路连接所有的声光报警器?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,你的理解是正确的,FP是需要2个模块控制,应该分别穿线。声光报警就一个模块,直接一个回路就行
2018-01-12 18:48:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看