三千世界 2018-01-16 09:26:37 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 574查看 4回答
还是构造柱问题
结构说明是图三这么说的,那图一图二中怎么布置构造柱,内外墙交叉处要布置,门窗两侧也要布置吗,这样是不是太多了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:按设计要求确实是这样布置的。
2018-01-16 09:27:55
-
如单片墙长度超过5米应按图纸要求设置
2018-01-16 09:53:49
-
说明第三条已经说的委清楚了:当墙长大于5m在2.5m的位置设置1根、门、窗洞口两侧各设置1根、电梯间四角(无框架柱时)四角设置1根。构造柱断面240*240mm,配4C14、A6@100/200钢筋。当墙体高度大于4m时,在2m高的位置设置一条贯通圈梁。
2018-01-16 09:58:10
-
看图,换的看前提条件。单墙长5M。
2018-01-16 10:02:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看