电气调试(2)
本工程有6个高压柜出线配了三根15KV的缆给三台变压器(1000KVA/1250KVA/2000KVA),这里除了变压器本身的调试还算电缆的调试吗、2、27台低压配电柜,每台出去4个回路到总层配电箱一共是108个回路,这个电缆算调试吗、3、总层配电箱至层配电箱之间108*5=540个回路算调试吗(电缆为1KV)注:这里的高压柜及低压配电柜需要单独调试吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、应计算3根电缆线调试; 2、27台配电柜应计算27次送电系统调试费用。
2018-01-18 16:12:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看