米露 2018-01-21 16:46:27 | 甘肃省 安装 | 472查看 3回答
灯具开关
老师您好!就是开关接入灯具那段立管的高度怎样计算,这个问题我前一阵子不是问过吗?有的老师说是层高减去开关距地高度(但是我们不符合这样的算法)、还有的老师说是拿吊顶的高度往上加个0.5米,我们做的这个车站工程项目有的房间也没有吊顶,是不是就拿灯具的高度往上加个0.5米啊? 但是现在是这么个情况就是假如去与审计对量的话,人家肯定只按图纸中的量给你,如果说要拿吊顶的高度往上加个0.5米或是拿灯具的高度往上加个0.5米的话,人家审计会不会不同意啊?还请老师解答!谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:地铁车站工程项目我做过,许多确实不是按常规做法。加不加0.5米,讲规范、规则也没有用,按图纸审计是不能同意的。我的做法是,让现场拍照,加不加0.5米,以现场说话,以照片为证据。我一个站现场就给拍了400多张照片。抱歉,不能给你更好的意见。
2018-01-21 17:10:10
-
开关接入灯具那段立管的高度 按照 开关标高 到 棚顶或者 水平管 标高的 高度计算。
2018-01-21 16:55:47
-
开关接入灯具那段立管的高度=层高-开关的离地高度
2018-01-21 17:10:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看