飞刀 2018-01-22 21:27:43 | 广东省 土建 | 1822查看 2回答
请教梁支座设置的正确位置
请问梁应该画到那个位置才对?中间是剪力墙,两边是暗柱
补充问题:如果绘制到1的位置对吗?钢筋量多一些的,请问有相关规范规定?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳绘制到3的位置就可以,钢筋遇到支座的时候是按照锚固计算的,当能满足直锚的时候就是计算直锚,不能满足直锚的时候伸到支座边弯折15d
2018-01-22 21:29:42
-
你好:实际施工是从位置3开始起作为支座,注意暗柱用剪力墙覆盖,在计算设置中设置以平行的墙为支座。【绘制到1的钢筋量多一些,但是审计不会同意的】
2018-01-22 21:35:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看