43****@qq.com 2018-01-25 15:41:16 | 浙江省 土建 | 1621查看 2回答
关于斜板与梁衔接部分的处理。
我按标高画好斜板后,用平齐顶板功能将梁标高与斜板齐平,但是显示出来的梁还是有一小部分伸到板外面了,这个要怎么处理呢,会影响算量么?而且衔接部位的钢筋也没法照着图纸的画法去设置,我是单独设置梁和板的钢筋,导致算出来的钢筋量也不准,有没有什么办法能设置这种部位的钢筋呢?附图如下。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
有个平齐板顶这一功能
2018-01-25 15:48:34
-
答;梁的中心线与板平齐,某一角凸出,没有问题了,钢筋量是正确的,只是三维显示不完美。没有问题了。
2018-01-25 16:02:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看