七少爷 2018-01-27 14:25:59 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1098查看 2回答
为什么我的柱钢筋这么短
钢筋算量中,基础柱底标高为-1.9,顶标高为-0.05,为什么在汇总计算后钢筋明细中会这么短只有110mm,求解
补充问题:如果改为纵筋锚固,纵向钢筋则回出现顶部锚固端,我上层还有柱。如果插筋,如何调整基础(基础厚度为800mm)中的110mm的钢筋,110mm的钢筋没有意义啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱设置了插筋,改为纵筋锚固
2018-01-27 14:28:43
-
这个是柱插入基础层内的钢筋,不是您基础层1.9米高的柱的钢筋
2018-01-27 14:30:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看