Ez****@163.com 2018-01-27 20:06:31 | 山东省 土建 | 545查看 3回答
怎么算模板???
1:模板超高,楼(地)面支撑点至构件底,这个楼(地)面指的是装饰要成后的楼地面吗?还是指的支撑点的位置?2:如果地面±0到构件底是3.56米,由于地面回填土回填到-0.1位置,这样支撑点到构件底就超过3.6米了,是否记取超高呢?(二层楼面也是这样情况,建筑做法12厚,如果从现浇板面到构件底超过3.6米,如果从完成后的楼面算不超过3.6米)3:外墙,如果室内3.5米没超过3.6米,但是室外地平-0.3,从室外地平算超过3.6米了,这样记取模板超高吗?为什么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:模板超高,楼(地)面支撑点至构件底,这个楼(地)面指的是装饰要成后的楼地面吗?还是指的支撑点的位置?
【肯定不是装饰完成的地面的,是实际的支撑点的位置】
2:如果地面±0到构件底是3.56米,由于地面回填土回填到-0.1位置,这样支撑点到构件底就超过3.6米了,是否记取超高呢?(二层楼面也是这样情况,建筑做法12厚,如果从现浇板面到构件底超过3.6米,如果从完成后的楼面算不超过3.6米)【这样都是要计算超高的,你可以这样想一下的,模板安装的时候地面的面层都还没有做的,计算模板安装高度从没有做的地面标高计算合适吗,现实吗】3:外墙,如果室内3.5米没超过3.6米,但是室外地平-0.3,从室外地平算超过3.6米了,这样记取模板超高吗?为什么?【要计算的,定额规定就是从支撑点计算模板高度的】2018-01-27 20:12:13
-
12、 现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑超高:
(1) 现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑,定额按支撑高度3.60m编制。支模高度超过3.60m时,执行相应“每增3m”子目(不足3m,按3m计算),计算模板支撑超高。
(2) 构造柱、圈梁、大钢模板墙,不计算模板支撑超高。
(3) 支模高度,柱、墙:地(楼)面支撑点至构件顶坪;梁:地(楼)面支撑点至梁底;板:地(楼)面支撑点至板底坪。
(4) 梁、板(水平构件)模板支撑超高的工程量计算如下式:
超高次数=(支模高度-3.6)/3(遇小数进为1)
超高工程量(m2)=超高构件的全部模板面积×超高次数
(5) 柱、墙(竖直构件)模板支撑超高的工程量计算如下式:
超高次数分段计算:自3.60m以上,第一个3m为超高1次,第二个3m为超高2次,依次类推;不足3m,按3m计算。
超高工程量(m2)=∑(相应模板面积×超高次数)
(6) 墙、板后浇带的模板支撑超高,并入墙、板支撑超高工程量内计算。
(7) 轻体框架柱(壁式柱)的模板支撑超高,执行10-4-148、149子目。
2018-01-27 20:18:23
-
超高次数=(支模高度-3.6)/3??
2018-01-27 23:30:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看