丢丢 2015-08-19 10:12:53 | 山东省 安装算量GQI | 425查看 1回答
安装 给排水问题
1、排水系统图上,管径是DE110,套用子目的时候是100内还是150内? 2、同上,de75的,套用75内还是50内? 3、室外给水管从-1.25,进入室内预留,这个计算预留长度是多高?出地面的水平长度是不是不需要计算。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、排水系统图上,管径是DE110,套用子目的时候是100内还是150内?按100选取定额,定额按公称直径考虑
2、同上,de75的,套用75内还是50内? 按75,50的单独有定额
3、室外给水管从-1.25,进入室内预留,这个计算预留长度是多高?出地面的水平长度是不是不需要计算。如果没有规定 一般高出室内地面便于安装阀门即可,可以按15-30公分考虑
2015-08-19 10:18:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看