管道保温工程量计算 是否需考虑搭接 V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L
清单工程量计算式中1.033调整系数 含搭接还是什么? 且定额消耗量为1.03 是否仅为耗损。 玻璃棉保温搭接量是否需单独计算。绝热验收规范中有绝热层接缝施工时,在绝热层的同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于50mm,这句话怎么理解。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
清单工程量计算式中1.033调整系数 含搭接, 定额消耗量为1.03 是包含耗损和搭接的。 玻璃棉保温搭接量是不需单独计算。绝热验收规范中有绝热层接缝施工时,在绝热层的同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于50mm,这句话 是 施工方法问题。
2018-01-29 17:18:17
-
答:1.033是按保温层验收的正误差系数(0.967~1.033都在合格范围)计算保温的立方米。δ是保温厚度。此数据(1.033)跟搭接(保护层才考虑搭接)、损耗率都没有关系。
2018-01-29 17:22:53
-
绝热层保温后铝板安装搭接是另算工程量吗?