YUE月 2018-01-30 14:10:25 | 河南省 安装 | 1759查看 4回答
安装电缆工程
16定额:电力电缆敷设定额是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应定额增加15%。如果4*35+1*16,需要乘以系数1.15还是1.3谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
五、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,单芯电力电缆敷设按同等截面电缆定额乘以系数0.67。
看看你的定额计算规则如果就没有1.3这个系数的话,那就按1.152018-01-30 14:11:41
-
按1.3考虑
2018-01-30 14:23:41
-
如果4*35+1*16,需要乘以系数1.15还是1.3?答:4*35+1*16是五芯电缆,需要乘以系数1.3;四芯电缆的系数也是1.0(二芯、三芯、四芯电缆的系数都是1.0),不是1.15,不用听信误导。
2018-01-30 20:24:50
-
五芯电缆定额子目乘以系数1.15,六芯电缆定额子目乘以1.3,以此类推。
2018-03-14 11:32:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看