暖于情@ 2018-02-02 14:10:01 | 山东省 安装 | 897查看 2回答
排水管的阻火圈除了穿楼板处(立管)还在哪里设置?
无端接线子是一个回路一个还是一个回路的每条线都有一个?
电缆头是每条电缆都有两个吗(从箱子引出地方)?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆头是每条电缆都有两个吗(从箱子引出地方)?正常情况下都是两个,如果距离过长有可能会出现中间接头,具体多长我也记不清了。正常算两个端接头就行了
2018-02-02 15:18:53
-
无端接线子是一个回路一个还是一个回路的每条线都有一个?
回复:无端子按照所接的配电箱来划分,比如BV3*4的电线,如果两头均连接配电箱,那么就是一根线2个、即6个;反之,连接其他,则为3个。
电缆头是每条电缆都有两个吗(从箱子引出地方)?
回复:按照《安装工程消耗量定额章节说明》执行就可以。。2个。电缆两头各一个。超过250m计一个中间头(有设计从设计)
2018-02-02 18:43:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看