• 电气

    你好,请教个问题:WDZBYJ-3*2.5-MR,MT20/SCE/WC这个表示是说明:配线是穿金属线槽配线和穿管配线?如果从配电箱引出一条标有WDZBYJ-3*2.5-MR,MT20/SCE/WC的字牌线路,说明有线槽的地方是要配3*2.5的电线,从配电箱出来一直到字牌的地方也要配3*2.5的电线?

    补充问题:    例如就这个图纸配线

    补充问题:     从配电箱引出Z12标有WDZBYJ-3*2.5-MR,MT20/SCE/WC的字牌线路,说明有线槽的地方是要配3*2.5的电线,从配电箱出来一直到字牌的地方也要配3*2.5的电线?那Z13也要同样的从配电箱出来有线槽的地方是要配3*2.5的电线,从配电箱出来一直到字牌的地方也要配3*2.5的电线?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的,看你的图纸。一般出配电箱的位置是桥架,到字牌的地方要穿管

    2018-02-06 12:38:45 

  • 也就是说,总结起来就是:从配电箱出来到字牌的地方要穿管;从配电箱出来有线槽的地方配3*2.5的电线,从配电箱出来到字牌的地方也配3*2.5的电线?

    2018-02-06 13:02:47 