暖于情@ 2018-02-06 15:21:35 | 山东省 安装 | 4604查看 4回答
电线穿桥架、穿JDG、PVC管是套什么定额?都按管内穿线定额?
谢谢
补充问题: WDZ-GYJS(F)-3*16,穿桥架,可以套金属线槽配线吗,可以的话,导线截面是按一根选择还是按3根?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电线穿桥架套桥架敷设子目;穿JDG、PVC管是套“管内穿线”定额
2018-02-06 15:24:12
-
穿桥架的是套用金属线槽内配线 ,穿JDG、PVC管是套管内穿线定额
2018-02-06 15:24:46
-
电线穿桥架、穿JDG、PVC管是套什么定额?都按管内穿线定额?穿JDG、PVC管是套管内穿线定额电线穿桥架套线槽配线定额
2018-02-06 15:25:11
-
走桥架套桥架架设定额子目,穿管套管内穿电缆子目,WDZ-GYJS(F)-3*16是电缆,按一根电缆计算长度。
2018-02-06 17:20:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看