186****6085 2018-02-08 13:07:03 | 山东省 土建 | 744查看 3回答
室内顶棚采用龙骨二级吊顶时
室内顶棚采用龙骨二级吊顶时,室内其他墙面抹灰,室内层高3.1M,该情况下装饰脚手架 按满堂还是双排里脚手架
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,依据16新定额的交底和消耗量定额说明,,这个高度和之前的03消耗量是不一样的。。新定额按照结构净高。。净高到达3.6米,是可以计算满堂脚手架的,否则就计算内墙脚手架。
2018-02-08 18:47:20
-
答:室内装饰3.6米以内的脚手架已经包含在装饰定额中了,不另外计算脚手架。
2018-02-08 13:17:57
-
装饰脚手架套用双排里脚手架
2018-02-17 14:59:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看