小王子 2018-02-08 21:31:44 | 湖北省 市政 | 1292查看 1回答
市政供水管网安装敷设的三个问题
1、市政管网为了埋设,拆除混凝土路面(拆除的宽度0.5m),可以套取D8-7拆除路面 人工拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内实际拆除厚度(cm): 么? 还要加路面切缝的定额吧?2、为了埋设管网,拆除的路面面层用混凝土恢复,也就0.5m的宽度,是应该套取D2-277水泥混凝土路面 厚度20cm实际厚度cm: 么?还是应该套其他的定额?3、安装32PE水管,50PE水管,90PE水管,110PVC污水管,回填土再回填砂垫层,回填砂的体积需要扣除水管的体积么?
补充问题:1,风镐拆除就套人机配合。是否就是套取定额D8-11拆除路面 机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内,再换算拆除的厚度就行了?2、大于500的管件才扣除的说明在哪里有,定额的哪个章节的说明?我没找到,麻烦告诉我一下。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、市政管网为了埋设,拆除混凝土路面(拆除的宽度0.5m),可以套取D8-7拆除路面 人工拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内实际拆除厚度(cm): 么? 还要加路面切缝的定额吧?如果纯人工就套这个,风镐拆除就套人机配合。需要套切缝。如果整个拆除就不要。2、为了埋设管网,拆除的路面面层用混凝土恢复,也就0.5m的宽度,是应该套取D2-277水泥混凝土路面 厚度20cm实际厚度cm: 么?还是应该套其他的定额?还是套路面的子目,可以套修缮的子目。3、安装32PE水管,50PE水管,90PE水管,110PVC污水管,回填土再回填砂垫层,回填砂的体积需要扣除水管的体积么?大于500的管才扣除。
2018-02-08 22:25:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看