天涯 2018-02-11 11:42:29 | 河北省 土建 | 1681查看 1回答
关于CFG桩和桩间土的问题
没有现场经验,有两个问题请大拿指点:1. 一般现场是先打桩再开挖吗?2.所有桩长都一致的话,如果有集水坑和电梯井坑,坑部位的桩顶标高是不是比别的地方要低?桩间土的位置也在集水坑垫层之下?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1. 一般现场是先打桩再开挖吗?【一般是线开挖到桩顶设计标高以上500-600,然后再打桩的】2.所有桩长都一致的话,如果有集水坑和电梯井坑,坑部位的桩顶标高是不是比别的地方要低?【是的】桩间土的位置也在集水坑垫层之下?【桩间土要看定额规定说明计算的,按山东定额规定是要在桩顶设计标高以上500以内都属于挖桩间土的】
六、桩间挖土,系指桩顶设计标高以下的挖土及设计标高以上0.5m范围内的挖土。挖土时不扣除桩体体积,相应定额项目人工、机械乘以系数1.3。
2018-02-11 12:20:47