• 配管配线

        你好,还想请教下:如果Z8回路配管配线是从配电箱ALE1-1出来走线槽(蓝色线),一直到开始进入Z8的分叉处开始走预埋管20的到Z5的各个灯具。那么Z8和Z5两条线路的重复段(从配电箱ALE1-1出来一直到开始进入Z5的分叉处),在计算Z8线路的配线时是否应该计算?

     


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:Z5与Z8回路是不能共管,更不能共线的。不用听信不懂的人忽悠。
    画在一条线上,不等于可以共管、共线,看系统图就能明白。