学 2018-02-12 11:52:32 | 广东省 安装 | 1091查看 1回答
配管配线
你好,还想请教下:如果Z8回路配管配线是从配电箱ALE1-1出来走线槽(蓝色线),一直到开始进入Z8的分叉处开始走预埋管20的到Z5的各个灯具。那么Z8和Z5两条线路的重复段(从配电箱ALE1-1出来一直到开始进入Z5的分叉处),在计算Z8线路的配线时是否应该计算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:Z5与Z8回路是不能共管,更不能共线的。不用听信不懂的人忽悠。画在一条线上,不等于可以共管、共线,看系统图就能明白。
2018-02-12 12:17:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看