    你好,请教个问题:如图所示,蓝色部分是线槽部分,算量时,线槽部分配线是否也需要算配管的?Z5的配管算量为:从蓝色线与紫色线的分叉处开始到灯的尽头,Z5的配线是从配电箱ALE1-1出来一直到灯的尽头*3(导线的根数),这样理解是否正确?强电、弱电部分是否都是不共管不共线的?配电箱配管答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:一、线槽是布线用的,线槽内不再加套管了。二、从系统图中看,Z5是出自配电箱。三根线的。(相、零、地)。三、强电与弱电不可以共线管。