学 2018-02-13 09:49:34 | 广东省 安装 | 708查看 1回答
安装算量等
你好,请教个问题:如图所示,蓝色部分是线槽部分,算量时,线槽部分配线是否也需要算配管的?Z5的配管算量为:从蓝色线与紫色线的分叉处开始到灯的尽头,Z5的配线是从配电箱ALE1-1出来一直到灯的尽头*3(导线的根数),这样理解是否正确?强电、弱电部分是否都是不共管不共线的?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:一、线槽是布线用的,线槽内不再加套管了。二、从系统图中看,Z5是出自配电箱。三根线的。(相、零、地)。三、强电与弱电不可以共线管。
2018-02-13 10:14:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看