十万个为什么 2018-02-13 12:10:37 | 贵州省 土建 | 727查看 1回答
关于梁模板超高工程量的问题
举个例子,层高3.9,单梁200*500,长3m,不考虑与柱扣减了,模板工程量为0.2×0.5×3=0.3m³,那么它的超高工程量为0.3m³,还是超过3.6m部分的工程量0.2×(3.9—3.6)×3=0.18m³?
补充问题:
补充问题:广西的
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:【现浇构件梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底)3.6m编制的,超过部分按超高子目(不足1m按比例)计算。】,你的例子应该按计算梁的全部模板(与柱墙不同,梁不能分超过部分和不超过部分),模板计算后计价是按0.3/1的比例计算超高部分的价格。
2018-02-15 09:32:15