• 建筑物为错层时 柱子标高应该如何定义

    我在画一个工业水池,然后里面分了不同的区域,每个区域的标高也不同,最高为9.2m,最低为3.5m。
    但是柱图上 每个柱子 都有标高,为基础顶到相应的层顶,
    我楼层设置是-3到0,0到3.5,3.5到5.2,
    但是如果柱子按柱图标注的 直接由基础底到梁顶,会不会出现问题,计算到超高模板。
    我应该直接按柱子的标高画 还是按层高 一层一层的画?


    补充问题:但是6m高的区域,梁高也是6m,柱子是直接浇筑到梁底 还是分两次浇筑呢?如果这样的话是分两段画还是直接画到顶呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该还是需要按层画的,把柱子画好之后分别复制到每一层上去,否则模板超高会算多的

    2018-02-18 15:24:17 

  • 当同层中存在有不同的层高时,你可以选择其中一个层进行定义,布置的构件就根据其所处位置设置好它的标高就可以了。当一条柱存在有不同标高的板梁时,那么柱模板的超高就是要根据相对板标高低的为计算条件了,并不能按总的高度进行计算。

    错层

    2018-02-18 15:25:35 

  • 答;水池全部构件可以在一个楼层中定义和布置。

    2018-02-18 15:29:00 

  • 补充问题:但是6m高的区域,梁高也是6m,柱子是直接浇筑到梁底 还是分两次浇筑呢?如果这样的话是分两段画还是直接画到顶呢?
    答:柱高6米,中间无梁,是一次浇注到顶的,可以在一个楼层内定义和布置。

    2018-02-18 15:30:58 