阀门
问题1:如图1如果写着液压控制阀是不是就是这个就是液压式水位控制阀?问题2:那计算了1的液压式水位控制阀,是不是就是包含了3的那个浮球阀,需不需要再计算图示3的浮球阀?问题3:标示2的位置,是不是定额包了,无需计算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题1:如图1如果写着液压控制阀是不是就是这个就是液压式水位控制阀?
答:是的。
问题2:那计算了1的液压式水位控制阀,是不是就是包含了3的那个浮球阀,需不需要再计算图示3的浮球阀?答:液压控制阀不包含浮球阀,需要再计算浮球阀。问题3:标示2的位置,是不是定额包了,无需计算?答:定额的材料应该换算一下,压力传导管径应以设计为准。2018-02-18 22:00:15
-
问题1:如图1如果写着液压控制阀是不是就是这个就是液压式水位控制阀?答:对。问题2:那计算了1的液压式水位控制阀,是不是就是包含了3的那个浮球阀,需不需要再计算图示3的浮球阀?答:(3不是浮球阀,是液压控制阀的触点),计算了液压控制阀就不需要再计算浮球阀。问题3:标示2的位置,是不是定额包了,无需计算?答:无需另行计算。
2018-02-19 08:44:44