• 板钢筋绘制

    在绘制板时,说明内有无说明外板底部筋C8@200,设置如图1,在图纸内部特殊表明蓝框内板布筋为C8@150双层双向,如图2布置,对吗?如果不对,那双层双向布筋跟普通布筋应如何区别布置?双层双向内板
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 说明内有无说明外板底部筋C8@200,设置如图1是对的,在图纸内部特殊表明蓝框内板布筋为C8@150双层双向,如图2布置不对,还要定义一个面筋C8@150的,底筋和面筋都是双向布置的

    2018-02-23 08:56:09 

  • 你好:是双层双向。答疑解惑

    2018-02-23 09:00:18 

  • 根据你的截图,你这个工程不能按照双层双向,底部钢筋按照你的设置布置为单层双向的,面筋应在软件中设立负筋构件,并且在计算设置中设置为负筋长度不含支座

    2018-02-23 14:04:20 

  •     根据你的截图,你这个工程不能按照双层双向,底部钢筋按照你的设置布置为单层双向的,面筋应在软件中设立负筋构件,并且在计算设置中设置为负筋长度不含支座

    2018-02-23 14:05:20 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!