Ez****@163.com 2018-02-23 15:39:56 | 山东省 土建 | 563查看 1回答
这样情况怎么办?
1:图集(07FG01-05)是人防工程施工时参照的图集,那么是否还要在参照11G或者16G的图集呢?2:主要是搭接区是否加密?车库防水板的基础内还要放置两根水平筋吗?(用于固定)人防图集没见说明,但是11G或者16G图集有说明。3:尤其是门框墙的位置,(门框墙搭接区是否还要加密呢)?门框墙图集也没看到类似说明。还有截图里,剖图圈起来位置是否按梁考虑进行加密?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:图集(07FG01-05)是人防工程施工时参照的图集,那么是否还要在参照11G或者16G的图集呢?
答:不需要。2:主要是搭接区是否加密?车库防水板的基础内还要放置两根水平筋吗?(用于固定)人防图集没见说明,但是11G或者16G图集有说明。答;需要加密。是否加两根水平筋要看单项设计。3:尤其是门框墙的位置,(门框墙搭接区是否还要加密呢)?门框墙图集也没看到类似说明。还有截图里,剖图圈起来位置是否按梁考虑进行加密?答:暗柱或端柱应该加密,悬臂板不用加密。《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第9.4.5条:9.4.5 在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;2018-02-23 23:01:39