杨宝明 2018-02-28 20:16:40 | 北京市 其他专业 | 794查看 4回答
图纸这样的板筋布置范围表示是否错误
红色圆圈内的板筋是否重复了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2018-02-28 20:22:31
-
你好:这是设计重复表达。
2018-02-28 20:23:10
-
是的,是重复了。这块板本来就是双层双向配筋,但是,其配筋范围起止点画重了。这样的图纸很多,毕竟设计的人员不一定懂实际施工。我们知道他画重复了,反馈给设计院修改一下就行了。
2018-02-28 20:39:52
-
是的,重复了,应该是范围标注错了,按照正确的范围进行布置即可,然后及时和设计联系进行澄清。
2018-02-28 21:14:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看