噜啦啦噜啦啦噜啦噜啦嘿 2018-03-02 14:44:57 | 河南省 土建 | 2244查看 1回答
关于满堂脚手架的一些问题,诚心求教
(1)砌筑高度在3.6m以外的砖内墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙,按相应双排外脚手架定额乘以系数0.3。问题:已计算装饰用满堂脚手架,是否再次计入砌筑脚手架?如计入是按砌筑高度3.6m以外的墙面垂直投影面积计算吗?(2)室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;室内浇筑高在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁执行双排外脚手架定额项目乘以系数0.3;室内浇浇筑高在3.6m以外的楼板,执行满堂脚手架定额项目乘以系数0.3。问题:已计算装饰用满堂脚手架,是否再次计入混凝土墙、梁、柱、板所需的脚手架?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
(1)砌筑高度在3.6m以外的砖内墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙,按相应双排外脚手架定额乘以系数0.3。问题:已计算装饰用满堂脚手架,是还要再次计入砌筑脚手架,计入是按实际砌筑高度(3.6m以外和以内)的墙面垂直投影面积计算【这个属于砌筑的脚手架与装饰脚手架不冲突】。(2)室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;室内浇筑高在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁执行双排外脚手架定额项目乘以系数0.3;室内浇浇筑高在3.6m以外的楼板,执行满堂脚手架定额项目乘以系数0.3。问题:已计算装饰用满堂脚手架,是还要再次计入混凝土墙、梁、柱、板所需的脚手架【这个属于结构施工的脚手架与装饰脚手架不冲突】。
2018-03-02 14:56:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看