Ez****@163.com 2018-03-08 09:52:25 | 北京市 土建 | 595查看 1回答
怎么算、。
1:为什么这样的人防门框墙,箍筋仅算洞口高度范围?不应该是从基础顶算到顶板的板顶位置?2: 2-2剖图位置的水平筋,长度是按洞口宽度加锚固吗?还是伸到1-1构件端部,然后锚固?3:2-2剖图,洞口上部和门槛的构件,拉筋是按梅花型布置吗?人防门框墙图集没说明啊,(图纸倒是说明人防墙体拉筋梅花形布置),那么这两个构件需要布置吗?4:截图圈起来位置,(竖向构件)如果采用帮扎搭接,那么这样构件搭接区需要加密吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:为什么这样的人防门框墙,箍筋仅算洞口高度范围?不应该是从基础顶算到顶板的板顶位置?
答:是洞口高度范围。2: 2-2剖图位置的水平筋,长度是按洞口宽度加锚固吗?还是伸到1-1构件端部,然后锚固?答:是伸到1-1剖构件端部锚固。3:2-2剖图,洞口上部和门槛的构件,拉筋是按梅花型布置吗?人防门框墙图集没说明啊,(图纸倒是说明人防墙体拉筋梅花形布置),那么这两个构件需要布置吗?答:洞口上部和门槛的构件拉筋按详图设置,不是按墙梅花型布置。门框墙处不用布置梅花拉筋。4:截图圈起来位置,(竖向构件)如果采用帮扎搭接,那么这样构件搭接区需要加密吗?答:截图情况不需要搭接加密。2018-03-08 17:15:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看