花花 2018-03-09 09:53:00 | 山东省 土建 | 2046查看 1回答
防火卷帘门
山东定额计算规则防火卷帘门计算面积时高度是不是增加0.6m
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你理解的没错,.
2003消耗量定额是这么规定的:铝合金卷闸门安装按洞口高度增加600mm乘以门实际宽度以平方米计算。电动装置安装以套计算,小门安装以个计算。