猫正 2018-03-12 12:43:39 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1334查看 1回答
布置过梁 遇剪力墙或柱 GGJ2013 钢筋软件是怎么处理的?
如图,软件计算设置的 起点终点各有250,而剪力墙200厚;遂改起点250,终点200,布置的过梁刚好与剪力墙面平齐。钢筋信息未改变,计算设置的端头植筋。请问专家: 这样布置对钢筋量有影响吗?实际施工时遇剪力墙是采用植筋吗? 软件算过梁钢筋会不会影响剪力墙的钢筋量呢,是怎么个扣减关系? 对后面的土建算量有影响吗?
补充问题:像这样, 是直接改不够250的为0,还是说改到一个最大最合适的起点终点长度呢?相交构件的扣减关系是什么样的呢?
补充问题:那请问像这样直接把过梁伸出来应该算是不合理的对吧?现场不可把过梁伸出墙体的。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样布置对钢筋量有影响吗?【没有影响的】实际施工时遇剪力墙是采用植筋吗?【一般是植筋的】 软件算过梁钢筋会不会影响剪力墙的钢筋量呢,是怎么个扣减关系? 【不会影响剪力墙的钢筋计算】对后面的土建算量有影响吗? 【没有影响的,软件会自动扣减深入墙内的过梁体积】补充问题:像这样, 是直接改不够250的为0,还是说改到一个最大最合适的起点终点长度呢?【改为一个合适的长度就可以】相交构件的扣减关系是什么样的呢?【墙工程量扣减过梁的】