Ez****@163.com 2018-03-16 06:55:09 | 山东省 土建 | 1249查看 1回答
谢谢 1
1:边柱式门框墙,边柱的箍筋是按洞口高度算?还是按层高算?为什么有人说按层高算呢?(什么情况下按层高算?什么情况下按洞口高度算?)2:人防门框墙的拉筋,(图集说明里没有说按梅花形布置),是否需要梅花形布置?(有的人说不需要,即使图纸总说明里说了墙体按梅花形布置垃圾,也不用)如果不按梅花形布置拉筋,那么要是计算拉筋根数,怎么算?(图纸给个间距C6-200)3:图纸要求顶板拉筋梅花形设置,间距450×450,如果钢筋间距不是150时,拉筋间距可在400-500之间调整, 顶板钢筋有间距180的、有170的,这两种间距怎么设置梅花形?4:图纸要求墙体拉筋梅花形设置,间距450×450,如果钢筋间距不是150时,拉筋间距可在400-500之间调整, 墙体垂直筋间距200,水平筋间距150,怎么输入布置梅花形?5:梅花形设置拉筋,顶板及底板是不是不用拉在交点上?墙体拉筋必须拉在交点上?还是说都可以不用拉结在交点上?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:边柱式门框墙,边柱的箍筋是按洞口高度算?还是按层高算?为什么有人说按层高算呢?(什么情况下按层高算?什么情况下按洞口高度算?)
答:边柱的箍筋是按层高计算。设计是柱子的情况下,就按层高计算。如果不是柱子按洞口高度计算。2:人防门框墙的拉筋,(图集说明里没有说按梅花形布置),是否需要梅花形布置?(有的人说不需要,即使图纸总说明里说了墙体按梅花形布置垃圾,也不用)如果不按梅花形布置拉筋,那么要是计算拉筋根数,怎么算?(图纸给个间距C6-200)答:门框墙外的拉筋按设计计算,不是按总说明计算。如果计算依据图纸,水平和纵向都要计算。3:图纸要求顶板拉筋梅花形设置,间距450×450,如果钢筋间距不是150时,拉筋间距可在400-500之间调整, 顶板钢筋有间距180的、有170的,这两种间距怎么设置梅花形?答:这要咨询一下设计,如果不修改,实际布置拉筋是不均匀的。4:图纸要求墙体拉筋梅花形设置,间距450×450,如果钢筋间距不是150时,拉筋间距可在400-500之间调整, 墙体垂直筋间距200,水平筋间距150,怎么输入布置梅花形?答:这要咨询一下设计,如果不修改,实际布置拉筋是不均匀的。5:梅花形设置拉筋,顶板及底板是不是不用拉在交点上?墙体拉筋必须拉在交点上?还是说都可以不用拉结在交点上?答:不一定非要拉在交点上。交叉点的扎丝要每点必绑。2018-03-16 15:35:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看